很多人在选择成都桥架的时候不知道电缆桥架的宽度怎样确定?跃东电气作为专业的电缆桥架生产厂家为您详细解答。电缆桥架宽度的确定随着电力电缆和控制电缆工作制的不同而有所区别。由于电力电缆在桥架内一般是单层水平排放,所以其安装桥架宽度b为:
b=n1ⅹ(d1+k1)+n2ⅹ(d2+k2)+n3ⅹ(d3+k3)+……nnⅹ(dn+kn)
公式中:d1、d2、d3……dn为桥架内各种电缆的外径,单位为mm;n1、n2、n3……nn为上述同种型号规格电缆的根数;K1、k2、k3……为上述电缆放置时的间距,其值.小应大于电缆直径的1/4。
以上是跃东电气分享的成都桥架宽度的计算式,大家就可以根据这个计算式算出电缆桥架的宽度啦。如果您还有什么需求请联系我们,我们将竭诚为您服务。